查看: 2924|回复: 10
收起左侧

[管系] 消防水总管的压力表应该设置在哪里?有没有规范要求

[复制链接]
发表于 2021-5-7 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-5-7 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是消防总管上喽!
这个有什么争议吗?可以详细说说,大家讨论一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-7 12:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
labilaoxin 发表于 2021-05-07 11:42
当然是消防总管上喽!
这个有什么争议吗?可以详细说说,大家讨论一下

老师,是想问没置在主甲板、尾甲板,还是最远和最高处,设置几块表,有没有什么规范要求或者惯例?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-7 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在驾驶台上有一压力表,船头有一压力表
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-7 16:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老海猫子 发表于 2021-05-07 16:25
在驾驶台上有一压力表,船头有一压力表

这个一般是系泊或者试航消防系统报验时,临时用带压力表的消防枪接上做试验吧,一般没有常设压力表吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-7 16:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-7 17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东

你这个地方的压力表绝对是为了检查让他们看到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-7 17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
公约规定应急消防水5min内在最高处有2股水管同时喷出不低于12米。

消防总管的压力表的要求还没有接触,望大神们输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-7 18:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
孙克 发表于 2021-05-07 17:22
你这个地方的压力表绝对是为了检查让他们看到的。

是的,这是试航的时候拍的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-7 20:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
4楼说的是试验工况(拆除既定消防栓装上压力表)过后拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-8 18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
泵的出口和驾驶台两侧的消防管上都要安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 17:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表