通常情况下,锅炉试验不会为单独试验安全阀而"升气"都是放在综合项目内一并试验。又因为安全阀试验压力等级最高,故在该阀试验前其它项目都应试验完(有保气压项目等的除外),主要为控制箱自动/手动项目(5 7项除外):
1/供水泵(含备用)自/手动供水(液位控制器)
2/水位高低位(含超低位)报警及停机(同上)
3/蒸汽低高压点火/停火及高压报警(压力控制器)
4/多余蒸汽排放阀(电控先导阀)自/手控(压力控制器)
5/底部泄放阀(舷侧)放泄
6/燃烧器试验项目(如有的话)
7/安全阀自开启/闭合(闭合压力也有要求)
所有试验项目均从低水位、低压力做起。
安全阀手动拉攀自一公斤开始每升一公斤拉动一次验证阀门密闭性能(多余蒸汽泄放阀试验后手攀拉动停止),同时手感手拉力度与压力升高递减的差异值是否属常态。
因多余蒸汽泄放阀是自控阀,试验后将自动开关打在手动位置阀门不会自动开启,故锅炉出口阀门不用关闭。
除有必要,安全阀组无需卡住一个试验另一个,因为无论从观察阀杆抬起(从外部能目测到)还是用拉攀感觉(将两拉攀拽紧阀杆如开启手感即明显)。如验船师不允当别论。
安全阀出口设有检测泄放接口(DN15)应接至手动拉攀处便于观测。