应有适当的措施以防止灭火剂因疏忽而注入任何处所  这里的适当措施都有哪些?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-9-9 14:06 | 显示全部楼层
一个是二氧化碳间的管理,一般是两把锁,两个人同时才能打开;再一个是操作规程的要求,必须严格按照操作规程操作和维护。这个教训是深刻的,山东某船厂的教训......,血的教训!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-9 15:39 | 显示全部楼层
有误开启报警(延伸至值班报警),开启预报警(通用报警),原则上不允许远程释放,(但是有的小船是同时2个火灾探头响应就释放),开启后延时30秒释放,给机舱人员逃生时间,现在有的船在CO2室还有自动风机,开门自启。CO2系统一般都带蓄电池,防止失电时不动作,2个失电都有延伸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-9 15:39 | 显示全部楼层
xjf 发表于 2020-9-9 14:06
一个是二氧化碳间的管理,一般是两把锁,两个人同时才能打开;再一个是操作规程的要求,必须严格按照操作规 ...

是不是指:应配置 2 套独立的控制装置,以将二氧化碳释放至被保护处所,并确保报警装置的动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-9 16:31 | 显示全部楼层
nyngs 发表于 2020-9-9 15:39
是不是指:应配置 2 套独立的控制装置,以将二氧化碳释放至被保护处所,并确保报警装置的动作。

有瓶头阀和支管阀,在需要使用时,首先会启动报警装置,报警延时以后阀门才能打开。山东某厂那个就是支管阀正打开修理,某人误碰了瓶头阀,结果二氧化碳直接释放到了机舱,报警延时没有起到作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-11 10:19 | 显示全部楼层
xjf 发表于 2020-9-9 16:31
有瓶头阀和支管阀,在需要使用时,首先会启动报警装置,报警延时以后阀门才能打开。山东某厂那个就是支管 ...

自己总结一下:二氧化碳间的管理 操作程序的制定 双套控制以及至少20秒的预报警都这些是适当的措施的一部分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 13:25 | 显示全部楼层
zmlm 发表于 2020-9-9 15:39
有误开启报警(延伸至值班报警),开启预报警(通用报警),原则上不允许远程释放,(但是有的小船是同时2 ...

哪部分带蓄电池?有相关图纸吗?发出来学习一下
还没见过带蓄电池的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 13:32 | 显示全部楼层
二氧化碳间的管理 操作程序的制定 双套控制以及至少20秒的预报警都这些都是适当的措施的一部分。具体细节就要看各个厂家的设计了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-11 14:13 | 显示全部楼层
belick 发表于 2020-9-11 13:32
二氧化碳间的管理 操作程序的制定 双套控制以及至少20秒的预报警都这些都是适当的措施的一部分。具体细节就 ...

这些措施是否属于避免灭火剂因疏忽而注入处所的措施?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 15:01 | 显示全部楼层
1.释放要有报警
2.不得通过居住处所
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 15:02 | 显示全部楼层
zmlm 发表于 2020-9-9 15:39
有误开启报警(延伸至值班报警),开启预报警(通用报警),原则上不允许远程释放,(但是有的小船是同时2 ...

高速船就要求在驾驶室能够释放,没做过高速船吧,兄die
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
问个问题,二氧化碳灭火系统如果启动,除了正面起到了灭火的作用,负面带来的是什么?
回复 支持 反对