查看: 2372|回复: 12
收起左侧

[轮机] 空调压缩机氟利昂管路请教

[复制链接]
发表于 2020-7-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如果从压缩机到蒸发器的管路过长,会发生什么,请指教
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-7-23 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
过长是多长?十公里的话肯定把压缩机烧坏了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-24 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xjf 发表于 2020-7-23 16:52
过长是多长?十公里的话肯定把压缩机烧坏了

好吧,比如说300米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-24 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
labilaoxin 发表于 2020-7-24 09:16
好吧,比如说300米左右

也就是背压大一点吧,估计不会影响整体性能
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-24 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xjf 发表于 2020-7-24 09:31
也就是背压大一点吧,估计不会影响整体性能

会不会有液击?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-24 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴

所谓液击,无论长短都有的,这个主要跟压缩机的技术状况有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-5 12:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
制冷效果、压缩机回油会受影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-5 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压缩机到蒸发器还是压缩机到冷凝器?
每段具体多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-11 12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
desea 发表于 2020-9-5 20:54
压缩机到蒸发器还是压缩机到冷凝器?
每段具体多长?

1.题中已经说明是是从压缩机到蒸发器
2.大概100多米
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
labilaoxin 发表于 2020-9-11 12:43
1.题中已经说明是是从压缩机到蒸发器
2.大概100多米

不会有什么问题,100米称不上过长。存油弯的布置注意下就可以了。
不放心的话可以把管路布置发给空调厂家确认一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 15:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
labilaoxin 发表于 2020-09-11 12:43
1.题中已经说明是是从压缩机到蒸发器
2.大概100多米

怎么哪都有你
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-23 11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

下载东西没分了,再整一分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-28 14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
共同学习,共同研究,多谢楼主提问分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册