[基础知识] 三相四线制配电系统如果中性点不接船体会怎样?

[复制链接]
发表于 2020-6-20 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线制制配电系统一般中性点接地跟引出一条零线,如果中性点不接电但引出零线来做220v电源可行吗,省掉三相三线制的变压器!麻烦船友帮忙解惑!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
有没有高手指点下,这种相当于三相四线制的绝缘的线制!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-24 08:33 | 显示全部楼层
三相四线制,三根火线,一根零线,相间电压380V,一根火线和零线电压220V
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-6-25 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以了。不过图纸要能过审才可以。一般小功率发电机这样用可以,大功率发电机一般都是三相三线加照明变压器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-25 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
wlhxjd 发表于 2020-06-25 11:50
当然可以了。不过图纸要能过审才可以。一般小功率发电机这样用可以,大功率发电机一般都是三相三线加照明变压器。

规范明确500总吨以下的才可以用三相四线制中性点不接地绝缘系统,这个线制有什么明显弊端吗?相对比三相四线中性点接地的线制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 09:01 | 显示全部楼层
绝对不可行。百度里面的这一段说的很准确,供你参考。“在220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点大都实行工作接地。这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。二是若中性点不接地,则当发生单相接地的情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的几倍。中性点接地后,另两相的对地电压便仍为相电压。这样,即能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求,有利于制造及降低造价。三是可以避免高压电窜到低压侧的危险。实行上述接地后,万一高低压线圈间绝缘损坏而引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置构成闭合回路,使上一级保护动作跳闸而切断电源,从而可以避免低压侧工作人员遭受高压电的伤害或造成设备损坏。所以,低压电网的配电中性点一般都要实行直接接地”
回复 支持 反对

使用道具 举报