上建装饰板和钢围壁对电气专业的影响

[复制链接]
发表于 2020-1-19 08:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
上建装饰板和钢围壁距离25,电气专业可以安装插座和走线吗??一般要求多少合理,在保证内装通道合理的情况下
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-1-19 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
25mm肯定不够,电缆要走扁铁,查一下电气施工基准电缆扁铁的最小高度(并和电气专业核实),我这里一个项目用的是30mm高的扁铁。 再加上电缆的直径,再加一点裕度。
这样算下来,至少45mm。
如果有岩棉,还要另算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不管有没有绝缘,在确保嵌入式开关插座的安装空间足够的情况下,居装壁板和钢围壁(或绝缘)之间,如果没有足够空间敷设电缆的话,我们以前倒是有个做法,请见下面图片,可以供楼主参考一下。电缆不从居装壁板和钢围壁之间敷设,从居装壁板中间穿下来,这样就可以。不过,要确保嵌入式开关插座的接线位置不能在背面,要在侧面才行。如果空间够的话,居装壁板和钢围壁(或绝缘)之间的间距当然更大一些好了。

开关插座电缆安装示意.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
预船人 发表于 2020-1-19 10:06
不管有没有绝缘,在确保嵌入式开关插座的安装空间足够的情况下,居装壁板和钢围壁(或绝缘)之间,如果没有 ...

这个应该是很常规的做法,在没有钢围壁的位置,房间之间用居装板分隔的,电缆都是采用这种做法的,这个船东应该是可以接受的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
预船人 发表于 2020-1-19 10:07
这个应该是很常规的做法,在没有钢围壁的位置,房间之间用居装板分隔的,电缆都是采用这种做法的,这个船 ...

您说的这个,复合岩棉板厚度通常是50mm,那样,电缆可以在内装板制造的时候就预留电缆路径;楼主说的是内走道有钢质壁的位置,通常复合岩棉板的厚度是25mm,而且钢质壁是光面,那样的位置电气工艺的确处理起来有难度,生产设计中尽量不要在这样的位置设置插座,也可以设计成明式插座,如果是吸尘器插座,需要离地面300mm左右布置,电缆可以从钢质壁的另一面开孔进入,尽量不要在光面上烧焊扁钢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
预船人 发表于 2020-1-19 10:06
不管有没有绝缘,在确保嵌入式开关插座的安装空间足够的情况下,居装壁板和钢围壁(或绝缘)之间,如果没有 ...

你这样的做法可行,但需要壁板是特殊形式的(中空的吧)?
另外对接线盒的形式也提出了特殊的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
金陵老船工 发表于 2020-1-19 11:09
您说的这个,复合岩棉板厚度通常是50mm,那样,电缆可以在内装板制造的时候就预留电缆路径;楼主说的是内 ...

对,走在钢壁另一面。因为另一侧会有小结构,壁板间空间充足。
回复 支持 反对

使用道具 举报