旅游船客房冷凝水严重,有时会顺着墙壁形成水渍,水珠,多次损坏客房电气设备,求各位大神有什么办法解决呢?
发表于 2019-9-15 19:26 | 显示全部楼层
这说明空调空气中含水量很大。需要降低空气中的水气。
可以考虑在新风进口就加制冷除湿,这样可有效降低水份。
另外,再检查一下冷水管的绝缘包得好不好、厚不厚。因为冷水管绝缘包的不够,致使舱壁后的温度就很低,水气遇到冷舱壁就容易形成冷凝水了。

打赏

参与人数 1金币 +5 收起 理由
桐枫祭忆 + 5 技术指点,共同进步

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 11:11 | 显示全部楼层
增加冷凝水系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 11:16 | 显示全部楼层
先搞清楚原因啊。不能头痛医头脚痛医脚!
先调查怎么会有温差的!
回复 支持 反对