[其他] 船员舱室内的应急照明可以加开关吗

[复制链接]
发表于 2019-5-30 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
船员舱室内的应急照明可以加开关吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
      不可以,应急照明所有原设计功能只可修复不可更改(不满足规范除外)。这也是海事局安检项目之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 07:45 | 显示全部楼层
当然可以,像驾驶室这样的工作处所也可以,去翻翻规范就行;现在流行的设计,居住舱室的床头灯很多都是大应急照明供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 08:13 | 显示全部楼层
同意三楼!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 13:19 | 显示全部楼层
留得残荷听雨声 发表于 2019-5-31 07:20
不可以,应急照明所有原设计功能只可修复不可更改(不满足规范除外)。这也是海事局安检项目之一。

好像床头的应急灯都有开关的。没上过船,只是听说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 13:48 | 显示全部楼层
各位船友,大家好!请问谁有最新版本的全文库(2012版本)共享一下呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
金陵老船工 发表于 2019-5-31 07:45
当然可以,像驾驶室这样的工作处所也可以,去翻翻规范就行;现在流行的设计,居住舱室的床头灯很多都是大应 ...

    我依据钢规如下条款做出上述回复(对驾驶室等具体可装部位没有注明):
《钢...规》2009第四篇第2.7.3.5款:
    ‘’除驾驶室和救生艇、筏存放处舷外的应急照明灯外,在本章2.2.2.1(1)‘编注客船36h’和2.2.3.1(2)‘编注货船18h’规定处所的应急照明电路内不应装设就地开关‘’。请诸位查阅原文佐证。
     老船工有新规范依据可拿出来共享,我们也‘’与时俱进‘’一回。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 16:30 | 显示全部楼层
留得残荷听雨声 发表于 2019-5-31 16:15
我依据钢规如下条款做出上述回复(对驾驶室等具体可装部位没有注明):
《钢...规》2009第四篇第2.7.3. ...

您在看看2.2.2.1(1)和2.2.3.1(2)的内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
金陵老船工 发表于 2019-5-31 16:30
您在看看2.2.2.1(1)和2.2.3.1(2)的内容


    再看也没有。2.2.3.1(2)‘客船略’明确了以下七项处所应急电路不应设置就地开关:
     1/所有服务及起居处所内的通道...
     2/机器处所及...
     3/控制站以及...
     4/消防员装备贮放处所
     5/操舵装置处
     6/本条(5)所规定的...
     7/在2002年7月1日或之后...
   上述关键在于:除驾驶室外,当主电源得电时应急电源(低压电源)是失电状态(二者不能同时工作需自动或手动切换)且住室电路设置中,只有棚顶灯内有应急照明灯泡,即使自行将低压线路从灯具中引出至床头因常态没电又如何照明呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-17 20:49 | 显示全部楼层
留得残荷听雨声 发表于 2019-5-31 16:15
我依据钢规如下条款做出上述回复(对驾驶室等具体可装部位没有注明):
《钢...规》2009第四篇第2.7.3. ...

回复 支持 反对