查看: 8194|回复: 25
收起左侧

[SOLAS] A-60级甲板反顶的电气、管系支架需要包450延伸么?

[复制链接]
发表于 2016-11-3 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大神:今天船检提出A-60级甲板反顶的电气、管系支架需要包450绝缘延伸,这个有道理么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-11-3 19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支架没必要吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-3 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

有什么可以说服他的依据么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
既然这位船检提出的,那就让他拿出规范来呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-3 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
他拿出来的依据是满足A-60 要求是60分钟内背面任意一点温度升高不得超过180度,他认为支架不能保证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-4 10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有道理,温升应该是140吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-4 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
严格来说,船检说的没错。
因为这一块可以认为是个空白。没有人做进一步解释。
不过实践中,小的贯穿件一般情况下不做要求。
有标准说大概就是管子外径30mm以下,支架截面积300mm2以下不需要,但是这个是欧洲标准,不是普遍适用。

另外,好好和船检商量商量,让他看看MSC/Circ.1510。
哪里说整个流水槽100mm内都不要做延伸,支架比那个小多了,也许他能放你们。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-11-4 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这里我也问个问题,烟囱区域与居住舱室应是A-60分隔。烟囱区域内空间不足,需要将该A-60棉敷设在居住舱室内。那在甲板面处的450mm的延伸,该怎么做?---居住舱室地板只是普通的水泥地板和PVC面板,厚度50mm左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-4 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
labilaoxin 发表于 2016-11-4 10:12
有道理,温升应该是140吧

A-60是背面平均温升不超过140℃,任意一点的温升不超过180℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-6 18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2016-11-4 10:12
有道理,温升应该是140吧

d.它们应采用经认可的不燃材料隔热,以使在下列时间内,其背火一面的平均温度,较原温度增高不超过139℃,且在任何一点,包括任何接头在内的温度较原温度增高不超过180℃:A-60级60分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-6 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四渡赤水 发表于 2016-11-6 18:25
d.它们应采用经认可的不燃材料隔热,以使在下列时间内,其背火一面的平均温度,较原温度增高不超过139℃ ...

多谢老师指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-6 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四渡赤水 发表于 2016-11-6 18:25
d.它们应采用经认可的不燃材料隔热,以使在下列时间内,其背火一面的平均温度,较原温度增高不超过139℃ ...

多谢老师指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-7 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了! victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-8 09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
管路要求延伸,支架不能。
托架怎么包?规范在哪,工艺有吗?
本身电缆铺设就要考虑散热,包上绝缘就和散热违背。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
angelfish 发表于 2016-11-8 09:18
管路要求延伸,支架不能。
托架怎么包?规范在哪,工艺有吗?
本身电缆铺设就要考虑散热,包上绝缘就和散 ...

包的是电缆托架的支撑脚,和电缆无关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-9 07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我只是路过打酱油的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-15 08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
管路要求延伸,支架不能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 10:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个问题我最近也在思考,不过circ1120上对这个有个草图,草图要求的只是加强筋上需要,没有提及托架,管支架,那么只有死扣字眼,不可随意扩大范围,当然从solas上的表述,我也认同船检说法,管支架也需要包
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
导热的东西都应该包哦,否则相当于A60失效
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
严格来讲,A60界面所有焊接的金属导热构建都需要,不管是管子,支架,电缆贯穿件,结构柱子还是舱壁,风管,因为他们都是热桥,岩棉要延伸450。有的船检不要求,那是因为他不懂,或者被船厂收买了,装不懂。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-25 15:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表