  请问那位大神晓得直升机平台泡沫灭火要求,
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-3-17 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一套由炮式喷射器或泡沫发生支管组成的泡沫喷射系统,能够在直升
机作业的所有气候条件下将泡沫喷射至直升机甲板的所有部分。泡沫
发生系统的最低能力取决于所要保护区域的大小、泡沫的使用率、安
装设备的释放速率和预期的持续使用时间:
.3.1 在直径等于D 值的圆内的最低使用率是6 l/m2;
.3.2 应具有最小5 min 的释放能力;
.3.3 应在系统启动30s 内以开始以最低的使用率喷射泡沫;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单的说,你至少要做3台消防炮,60°一台,才能在全气候条件下喷射所有部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
厂家在此 1234
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cui0640101310 发表于 2016-3-18 09:01
简单的说,你至少要做3台消防炮,60°一台,才能在全气候条件下喷射所有部分。

3台?海上平台一般都是配2台的,还不是完全对角的位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-23 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Sammy_Wang 发表于 2016-3-18 13:52
3台?海上平台一般都是配2台的,还不是完全对角的位置。

两台能全方位吗?你去送审就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-23 15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cui0640101310 发表于 2016-3-23 13:25
两台能全方位吗?你去送审就知道了。

那就不知道了,见了几个平台,建造就是这样做的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Sammy_Wang 发表于 2016-3-23 15:48
那就不知道了,见了几个平台,建造就是这样做的啊!

请将你见的平台名字列下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Sammy_Wang 发表于 2016-3-23 15:48
那就不知道了,见了几个平台,建造就是这样做的啊!

有些是这样做,跟审图人员的理解有关,估计现在这样做不行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cui0640101310 发表于 2016-3-24 09:44
请将你见的平台名字列下来。

站内信给你吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

好,给吧,给到哪里了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cui0640101310 发表于 2016-3-24 13:17
好,给吧,给到哪里了?

站内信,消息。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我所做过的也是基本上2台消防炮,没布置过三台。
个人觉得,楼主可根据自己项目所属的船级社,查一下相应的规范,另外,再看一下CAP 437 Offshore Helicopter Landing Areas 就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶顶顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CAP437 看验船师怎么检验了,船级社都是帮忙代检的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CAP437 看验船师怎么检验了,船级社都是帮忙代检的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看TA布置图
Helidek Foam.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了!谢谢楼上的各位。请问:直升机甲板泡沫系统的设计规范是什么?管道的材质都用什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-14 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CAP437中有专门对直升机平台泡沫灭火的详细规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-8 13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习啦!飘过1
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 21:28

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表