查看: 4211|回复: 8
收起左侧

[规范类] 哪些门需安装自闭器

[复制链接]
发表于 2013-10-13 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请问有规范明确规定哪些门必须配自闭器吗??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-13 16:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Solas II-2 13条脱险通道中找,一般就是梯道环围和机舱逃生孔门,还有我10号发的帖子中提到的门
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-13 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
朗峰 发表于 2013-10-13 16:40
Solas II-2 13条脱险通道中找,一般就是梯道环围和机舱逃生孔门,还有我10号发的帖子中提到的门

谢谢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
A级防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢 ,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

不是所有A级门都要安装自闭器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看规范要求和规格书要求
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-19 15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
3232we 发表于 2020-3-13 12:06
看规范要求和规格书要求

A类机器处所的门无论客船还是货船均要求带自闭式装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-4 16:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
a类机器处所和梯道环围及厨房
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 15:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表