发表于 2012-6-13 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
是原件张贴在走到里面,复印件放在防水的桶里面保管吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-13 23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你说的原件是指船级盖章的图纸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
走廊和安全图桶中都需要放船级社认可签字盖章彩色版防火控制图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
faquir 发表于 2012-6-13 23:27
走廊和安全图桶中都需要放船级社认可签字盖章彩色版防火控制图

楼上正解!彩色打印加框。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
SOLAS第II-2章第15条2.4.2  应在甲板室外面有明显标志的风雨密盒中永久存放1套防火控制图的副本或1本
含有防火控制图的小册子,用以为岸上消防人员提供帮助。
风雨密盒中的是副本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
rock 发表于 2012-6-14 08:54
SOLAS第II-2章第15条2.4.2  应在甲板室外面有明显标志的风雨密盒中永久存放1套防火控制图的副本或1本
含有 ...

solas是这样说,关键是船东同意就行,除了需要签字盖章彩色外,还需要对其封塑,尽管安全图桶是风雨密,但是仍然会要求封塑,有足够牛B的船厂会在这样的小小问题上和船东过不去,纠缠吗?甚至很多船东对于完工图存档的也需要船厂提供彩色并船检签字的安全图。只要船东要求,相信船厂不会不提供的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
faquir 发表于 2012-6-16 23:06
solas是这样说,关键是船东同意就行,除了需要签字盖章彩色外,还需要对其封塑,尽管安全图桶是风雨密,但 ...

我是从公约要求考虑的,船东的要求可以不受限制,船厂一般都会满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都是带有船检签字和盖章的彩板,走廊里加框,卷筒里塑封的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-15 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
faquir 发表于 2012-6-16 23:06
solas是这样说,关键是船东同意就行,除了需要签字盖章彩色外,还需要对其封塑,尽管安全图桶是风雨密, ...

桶里的一定要塑封吗     哪里规定的??solas上没要求塑封啊  弱弱的请教下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-16 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
张贴在走道里的一般要求塑封。桶里的不会要求塑封,塑封以后不好收藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-17 18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
走廊里的一般镶起来保护。至于室外的那个放火控制图是在本船起火的情况下,供外来的消防救援人员使用的,想象一下恶劣海况风雨交加,起火爆炸,消防水泡沫到处喷,这种情况下,图纸是不是应该塑封好好保护呢?至于SOLAS里说的副本,不应该理解为复印件或者晒蓝图,就是正式的图纸签字盖章。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-12-17 18:41 | 显示全部楼层 来自: 阿联酋
一般是走廊、餐厅等地方悬挂一个彩色盖章的图纸。外部放到左右舷水密筒里,也是彩色盖章的图纸(幅面可以小一号)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-29 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
让现场船检多盖几个章,多几份原件备用就对了
回复 支持 反对

使用道具 举报