楼主: tdzmy
收起左侧

[消防·救生] CO2室是否需要机械通风

  [复制链接]
发表于 2014-7-3 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个是必须的要有的,规范楼上的大神们都说了,我说的是亲眼看到的,曾经有个船厂,快交船了,船东想看看Co2的释放操作,在操作的时候,这一排中有一组没连接到管路中,直接释放在房间中,幸亏船东机灵在释放瞬间低头爬出来了,在密闭的空间,若没有通风你说什么时候才能挥发掉,所以机械强制通风是非常有必要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-10-9 08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
楼上说的很对,虽然规范上说的有点模糊,但是大多船上都是装机械通风的e
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-4 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般靠近甲板机械抽风,门上百叶窗自然送风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-4 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要的,要不危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-4 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
必须要,因为据我所知,因为这机械通风事件,国内都死了好几个船检.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果灭火剂储存在被保护处所的外面,则应储存在前防撞舱壁之后的舱室内,且该舱室不作它用。这种储存室的任何入口应最好从开敞甲板进入,并应独立于被保护处所。如果储存处所位于甲板以下,则该处所的位置不得低于开敞甲板下一层,并应能由梯道或梯子从开敞甲板直接进出。位于甲板下或未设从开敞甲板进出布置的处所,应设有机械通风装置,用于排出处所底部的废气。通风装置应具有至少每小时换气6次的能力。入口的门应向外开启,并且在这种储存室和毗连围蔽处所之间构成限界面的舱壁和甲板,包括门和关闭其任何开口的其他装置,均应气密。就表9.1至9.8的适用范围而言,上述储存室应视作防火控制站。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我接触到的都要,并且有一个通风口还要尽量靠近地面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

不一定。
4.3 灭火剂储存室   
发表于 2016-1-15 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按照CO2的密度来说,一般不用通风吧,会造成空气上浮,自然就流通了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-16 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-18 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
分歧很大哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要的,机械通风,风口距甲板200mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-5 18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州

学习了.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
造过的船都有抽风机,规范应该有的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
joshua 发表于 2012-2-1 15:28
不一定。
4.3 灭火剂储存室   
如果灭火剂储存在被保护处所的外面,则应储存在前防撞舱壁之后的舱室内, ...

你这个灭火剂有没有特指?C02室无论处在哪一层甲板,如果泄露,没有风机的话后果可是不堪设想的!能否把你这个规范的出处发一下?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
天天造船 发表于 2012-2-2 12:16
如果储存处所位于甲板以下,则该处所的位置不得低于开敞甲板下一层,并应能由梯道或梯子从开敞甲板直接进出 ...

我们造的船,不管是车客渡、还是拖轮、油船、化学品,都在主甲板一层或以上,没有一个没装的!BV/ABS/CCS等,无一例外!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-29 12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习了,对新造造船比较有用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-5 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个规范很明确,不知道有什么可讨论的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-5 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
另外规范要求和你造的船装没装不是一回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-27 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你可以百度一下  封闭处所 的概念;
一般符合以下条件之一定义为封闭处所: 通路有限,通风不足,不适合工人长时间工作的处所; 一般要求这样的处所需要设置机械通风;  像CO2,泡沫房等都需要机械通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-27 11:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表