查看: 7818|回复: 5
收起左侧

[SOLAS] 关于船舶消防员呼吸器空气瓶压力的理解

[复制链接]
发表于 2020-7-31 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

作者,袁晓东,来源:公众号“船之友”


目前,从工作实践来看,很多船长、船员,甚至验船师、PSCO都不是特别理解消防员呼吸器空气瓶的压力要求,本人就这个问题,做一个分析,供大家参考。


先看公约或规则规定:《国际消防系统规则》(FSS code):

第三章人员保护,2.1.2 呼吸器应为瓶内空气储存量至少为1200升自给式压缩空气呼吸器,或可供使用至少30分钟的其他呼吸器。呼吸器的所有空气瓶都应能够互相换用。


从上面看出,其实并没有关于压力的规定。

再看看船上,一般配备的呼吸器和空气瓶,气瓶压力30Mpa, 容积6升。那么这个空气瓶是否满足公约或规则要求呢?

641.png -->

现在我们来解释一下,根据气体状态的克拉贝龙方程式:

      pV=(mRT/M)=nRT

      我们可以知道:
      p1V1 = p2V2V1= p2V2 /p1= 30MPa x 6 L /0.101 MPa=1782L

      所以一个气瓶压力30MPa, 容积6升的空气瓶中装有标准大气压下1782升空气。

      根据我国有关行业中等劳动强度每分钟消耗的空气量40升/分钟,则该空气瓶使用时间为:
      T=1782/40=44.5分钟


可以算出1200升空气量正好可以使用30分钟,那1200升空气量装入6升的空气瓶,是多少压力呢?

      p1 = p2 V2 / V1  = 1200 L x 0.101MPa/6L= 20.2 MPa


因此我们可以看出,空气瓶压力在20.2MPa之上时,就满足了公约和规则的最低要求,不应该作为缺陷。

640.png -->

当然不同容积的空气瓶,要求的最低允许压力相应会不同,比如9L的空气瓶,最低允许压力就是:13.47MPa,低于最低允许压力就必须充气了。


      需要注意的是,呼吸器厂家在压力表上刻画了绿色区域和红色区域,是供使用者参考的,不应作为PSC开具缺陷的依据。

      特此声明:作者水平有限,本文仅供参考,如有错漏,敬请指正


评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
陶越 + 1 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-9-1 10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个观点非常正确 ,赞同!同样的,低压报警点,也是在200L时给与报警,对应的并不是红色刻度线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力表上的绿色区域和红色区域,本来就是方便船员检查压力是否在合理范围内的,你也可以理解成是设备厂家的要求是严于法规要求的。
船员要确保船上的设备符合设备厂家的维护要求,并不过分啊。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-11 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
红绿区域应该室给使用者参考使用的,不应作为检验标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-7 10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
安全第一,生命宝贵,消防设备必须严格要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-3 16:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
船上的东西永远不能满打满算,稍微有些不规范的操作就会导致供气不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 02:58

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表