查看: 1090|回复: 4
收起左侧

固定式探火和失火报警系统可靠性提升讨论

[复制链接]
发表于 2020-6-23 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有什么方式能提升固定式探火和失火报警系统中控制器的可靠性;我了解到一些,但都觉得不可行。1、双CPU设计:即2个CPU互为备用,一个坏自动切换到另一个。这样CPU是可以了,但是其他板卡坏还是会影响整体性能,比如电源、回路卡等。
2、双主机设计:即用2台完整的控制器,一台坏切换到另一台,但是那么多外设线路和到第三方的线路怎么去切换。

是否还有其他更合适的方式,请大神赐教。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-6-24 10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
电子设备可靠性提高靠的就是冗余备份,你可以研究一下动力定位DP的设计思路。但是即使是这样,曾经有一条DP3潜水支援船还是失控了,潜水员都休克了,只好整个系统重启,最后发现问题出在I/O接口上。没有绝对的可靠,只有相对的可靠。电子设备可靠性不如机械的,系统越复杂越不可靠。可以花钱找我们做个FMEA分析一下,再改进你们的设计。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
15088767656 + 3 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电子产品的可靠性首先来自于优秀的设计,其次是工人的责任心和元件的质量,还有就是可靠成熟的工艺;国内目前的船用火灾报警装置,早期基本来自于陆用设备,也就是无锡蓝天或者海湾电子的产品,后来嘉兴科讯、嘉兴富城、杭州华雁都在这个基础上逐渐发展了自己的产品;个人看法,这几家的产品和国外的几款名牌产品都有不小的差距,在国内比这几家优秀的多的陆用产品比比皆是。与其纠结与系统设计,不如沉下心,去把自己产品的可靠性提升上去。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
15088767656 + 3 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 15:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
金陵老船工 发表于 2020-06-28 08:23
电子产品的可靠性首先来自于优秀的设计,其次是工人的责任心和元件的质量,还有就是可靠成熟的工艺;国内目前的船用火灾报警装置,早期基本来自于陆用设备,也就是无锡蓝天或者海湾电子的产品,后来嘉兴科讯、嘉兴富城、杭州华雁都在这个基础上逐渐发展了自己的产品;个人看法,这几家的产品和国外的几款名牌产品都有不小的差距,在国内比这几家优秀的多的陆用产品比比皆是。与其纠结与系统设计,不如沉下心,去把自己产品的可靠性提升上去。

不能比,国外的一个探头就几百了更不要提主机了。国内船东接受不了这个价格所以富城 科讯才有市场。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-8 09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
我的感觉是:你在思考为不可靠设备提高系统的可靠性
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-20 12:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表