查看: 3149|回复: 8
收起左侧

[规范类] 甲板室前围壁扶强材与甲板连接事宜

[复制链接]
发表于 2020-5-3 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位大侠!请问尾部上建第一层甲板室前端壁扶强材落在尾楼甲板上是否要加肘板与尾楼甲板连接,图纸上只是扶强材与甲板焊接,没有三角板是否符合                     要求!

在尾楼甲板上该处扶强材是否要加三角板

在尾楼甲板上该处扶强材是否要加三角板
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-5-3 17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以肯定的是第一层必须加三角板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-3 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此处剖面模数取大20%则可不必加肘板,具体看规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-4 09:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这根垂直筋取值偏小,上面承接的是强结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-4 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般端壁要加,内部舱壁扶强材可以不加。上建的话,都不加也没有关系,端部结构形式参考节点图册。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-4 19:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不加不行,受力太硬了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-6 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般上端加,下端不加
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-8 10:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以不加,建议加一圈FB!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-17 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果反面有对应的结构,可以不加!主要看详细节点,上层建筑不参与强度计算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-27 11:03

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表