查看: 1963|回复: 3
收起左侧

LNG或LEG船驾驶室气密移门的试验

[复制链接]
发表于 2020-3-29 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教一下,LNG或LEG船驾驶室气密移门在船上安装完毕后做淋水还是冲水试验?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-4-5 08:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
驾驶室门应该是风雨密的证书,能达到风雨密即是气密,工厂产品检验时应该已经做过冲水实验,安装后防止变形冲水即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2020-4-5 18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
sanshandaobojue 发表于 2020-4-5 08:59
驾驶室门应该是风雨密的证书,能达到风雨密即是气密,工厂产品检验时应该已经做过冲水实验,安装后防止变形 ...

只有水密门才可以认为是  gastight
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-7 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
sanshandaobojue 发表于 2020-4-5 08:59
驾驶室门应该是风雨密的证书,能达到风雨密即是气密,工厂产品检验时应该已经做过冲水实验,安装后防止变形 ...

工厂在实验舱做的是气密试验。实船安装后如果做冲水试验担心不通过,印象中螺栓式的移门都做的淋水试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-18 22:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表