查看: 1978|回复: 15
收起左侧

冷凝水

[复制链接]
发表于 2019-9-15 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
旅游船客房冷凝水严重,有时会顺着墙壁形成水渍,水珠,多次损坏客房电气设备,求各位大神有什么办法解决呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-9-15 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有温差才有冷凝水,为啥不装绝缘你,另外,封在装饰板里的管子也要包绝缘,包白布

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
桐枫祭忆 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
一般生活处所内的冷凝水都是要包绝缘棉

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
桐枫祭忆 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
有没有加绝缘,还有冷风是不是对着墙吹得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
一点想法:提高一下空调出风温度,减少新风量,多用回风,环境湿度大,通向室外的门少开,减少室外湿润空气过多进入。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
桐枫祭忆 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
旅客大热天开着门,又开空调,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 19:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
     楼主在技术栏目同时发帖(并连发两次不妥如果卡帖应修改之),看回复均没有一言中的的。
    房间恒温一指房间与外界的恒温层即岩棉;二指空调风管自带的恒温层(焊装穿舱管 可拆连接管 螺旋软管 布风斗)。
    如果岩棉质量不达标(厚度/容重)或敷设不严密(松塌 露缝)即达不到恒温效果,在外界低温或室内空调低温时内壁板都会结霜/冰或生成冷凝水;如果空调管恒温层质量不达标(尤其是软管厚度不足或布风斗内壁恒温层不足时)在空调制冷时其管路外表也会生成冷凝水。内壁水会顺壁而下,风管则顺低处滴下。
     外层房间底部设置的挡水扁铁(每层呈门字型左右贯通)就是封堵冷凝水的,在每层两舷后侧房间内扁铁最低处设置内冷凝落水管至主甲板房间进机舱或在其房间底部通室外。散货船室内(感温面积不太大)有不设置落水管的(岩棉及敷设质量、风管恒温层及敷设质量要过关)。客船因两侧房间过多即使岩棉敷设再好也有凝結水处因此每层两侧后部必须设置凝水落水管。
     楼主的船估计是房间岩棉恒温质量不行(或无挡水扁铁或扁铁不水密或无落水管)导致,风管恒温不好(导致外壁結水)更会雪上加霜。这都属造船时的‘’胎病‘’没得治了。可以拆一个最严重房间看看就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
留得残荷听雨声 发表于 2019-9-16 19:20
楼主在技术栏目同时发帖(并连发两次不妥如果卡帖应修改之),看回复均没有一言中的的。
    房间恒温 ...

顺着墙壁下流和挡水扁铁有啥关系,请指导一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
labilaoxin 发表于 2019-9-20 13:41
顺着墙壁下流和挡水扁铁有啥关系,请指导一下

    房间地面四周如果没有环形挡水扁铁,冷凝水顺墙壁下来,因无去处就会流至地面最后满地是水。
      看电影还有心思弄这个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
留得残荷听雨声 发表于 2019-9-20 14:10
房间地面四周如果没有环形挡水扁铁,冷凝水顺墙壁下来,因无去处就会流至地面最后满地是水。
       ...

有挡水扁铁也会顺着墙壁往下流,没有挡水扁铁也会顺着墙壁往下流
反正都往下流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
多说无用,拆了重新搞,一次性的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
labilaoxin 发表于 2019-9-20 15:44
有挡水扁铁也会顺着墙壁往下流,没有挡水扁铁也会顺着墙壁往下流
反正都往下流

水是向下走,可你这话怎么看像是横着行呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 23:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
留得残荷听雨声 发表于 2019-9-20 15:54
水是向下走,可你这话怎么看像是横着行呢

我说:有拦水扁铁和没有拦水扁铁,冷凝水都顺着墙壁往下流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
labilaoxin 发表于 2019-9-20 23:23
我说:有拦水扁铁和没有拦水扁铁,冷凝水都顺着墙壁往下流。

    水不是往下流就是‘’向东流‘’,感叹何之。
     挡水扁铁只管能挡住水即可,冷凝水没办法控制为零,只能通过敷设高质量产品及工艺恒温棉使之生成最少。
      有的船施工时都把扁铁内都铺满了甲板敷料这是不对的,既影响凝水存储及流动(有落水管工况)又会导致敷料下锈蚀加剧没几年壁板根部就会锈透了(如楼主工况)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 15:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
温差造成的凝水不了避免,靠外的房间壁上都有绝缘,并且有拦水扁铁,有漏水口,能够处理少量凝水了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5楼办法可以一试