查看: 3418|回复: 2
收起左侧

[SOLAS] 客船防火风闸的自动控制

[复制链接]
发表于 2018-6-9 12:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
大神们好,想请教你一个问题,SOLAS chapter II-2 partC 7.5.1.1.2有个关于客船厨房设备防火风闸的要求,低端的防火风闸要求有自动控制操作,这个自动控制可以理解为它内部的熔断丝70度左右自动关闭的动作吗?还是说这个自动控制是指要求火警动作然后给出信号,自动关闭。谢谢。
IMG_20180609_121345.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-6-9 19:05 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
靠熔丝熔断后自动关闭,就是达到法规要求要求的“自动关闭”,外加手动操作关闭。
跟火灾探测报警系统,不存在任何关联!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 08:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
江海直达 发表于 2018-6-9 19:05
靠熔丝熔断后自动关闭,就是达到法规要求要求的“自动关闭”,外加手动操作关闭。
跟火灾探测报警系统,不 ...

非常感谢你的回答,了解了,还有一个问题就是SOLAS规范里chapterII-2中对控制站的定义中有消防集中和记录的范畴,这个集中消防是指集控室或驾驶室中的吧,不针对单个系统的本地控制吗?
对于机器处所(非A类)的定义中有个ventilation and air condition machinery, 风机包括在好多房间里,这个定义里的是指单独的风机房还是每个风机呢,谢谢,很困扰
回复 支持 反对