新建船舶中央空调,规范是否规定新风口和回风口是否必须安防火风闸?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-17 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对的,必须安装了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-18 19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定,要看具体安装位置。SOLAS要求外部要有关闭装置,可以用百叶窗盖替代。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-1-28 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
SOLAS要求新风口外部要有关闭装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
新风口 一般 有防火风闸  因为 你风管是要去生活区的 但是你空调机室 算是机器处所  这个一般都有至少A0级的防火分隔 ,为了满足舱壁的防火连续性 所以必须装风闸  当然 如果你的 风管很小 按照规范可能不用 但是那样的话 你用中央空调多不划算啊 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-1 22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SOLAS要求新风口外部要有关闭装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
神马是新风口啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报