查看: 7645|回复: 18
收起左侧

[SOLAS] A60分隔舱壁上能布置附壁风管吗?

[复制链接]
发表于 2013-10-10 21:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
5金币
如题,在A60绝缘层面布置附壁风管该怎么处理?

最佳答案

查看完整内容

方案1:在机舱内正背风管位置设400+900mm宽度A60防火包扎。(推荐) 方案2:在风管的两端进出风口设置A60挡火闸,把通风管道当成机器处所(如起居处所的空调回风管弄和走廊)。这样A类机器处所和机器处所A0,机器处所和控制站A60。扶壁风管包扎A60即可。(万不得已而为,不推荐)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-10 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方案1:在机舱内正背风管位置设400+900mm宽度A60防火包扎。(推荐)
方案2:在风管的两端进出风口设置A60挡火闸,把通风管道当成机器处所(如起居处所的空调回风管弄和走廊)。这样A类机器处所和机器处所A0,机器处所和控制站A60。扶壁风管包扎A60即可。(万不得已而为,不推荐)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这怎么不能,如果船检不同意的话,风管可以做A60绝缘。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-10 22:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
451385778 发表于 2013-10-10 21:51 这怎么不能,如果船检不同意的话,风管可以做A60绝缘。

我也感觉可以,但我更需要依据支撑我的感觉。风管包A60绝缘?怎么个包法?包风管外壁?不要忘了A60级分隔的定义,不可能将风管口也用绝缘堵上吧?在风管里面靠舱壁面铺绝缘,那么小风管怎么施工?忘了说附壁风管在舱壁处所有出风口
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
朗峰 发表于 2013-10-10 22:33
我也感觉可以,但我更需要依据支撑我的感觉。风管包A60绝缘?怎么个包法?包风管外壁?不要忘了A60级分隔 ...

参考SOLAS II-2 第9条

7.3 导管贯穿的细节
7.3.1 如果有效横截面积等于或小于0.02 m2的薄壁导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有厚度至少为3 mm和长度至少为200 mm的钢套管,该套管在舱壁两侧的长度以各100 mm
为宜,或如果穿过甲板,则应整体位于所穿过甲板的底侧。如果有效横截面积超过0.02 m2的通风导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有钢套管。但如这种导管为钢结构并穿过甲板或
舱壁,导管和套管应符合下列要求:
.1 导管的厚度应至少为3 mm,并长度至少为900 mm。在穿过舱壁时,此长度以在舱壁两侧各450 mm为宜。这些导管或其所衬套管应设有耐火隔热物。该隔热
物应至少与导管穿过的舱壁或甲板具有同等的耐火完整性;和
.2 有效横截面积超过0.075 m2的导管,除应满足本条7.3.1.1的要求外,还应装设挡火闸。挡火闸应自动工作,但也应能从舱壁或甲板的两侧手动关闭。挡火闸
应装有指示器,用以显示其启闭状态。但是,如果导管穿过被“A”级分隔包围的处所而又不用于这些处所,只要这些导管具有与其所穿过的分隔同等的耐火
完整性,则不要求设置挡火闸。挡火闸应易于接近。如果挡火闸位于天花板或衬板的后面,这些天花板或衬板上应设有检修门,在门上应设有标明挡火闸识
别号的标牌。挡火闸的识别号还应在所要求的任何遥控装置上标明。

在A60舱壁上安装风管,只要满足这一条的要求即可。风管只要在外面包上A60绝缘即可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-11 19:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ghuang 发表于 2013-10-11 16:16 参考SOLAS II-2 第9条 7.3 导管贯穿的细节

风管没穿过舱壁!是这种情况:是应急消防泵舱与机舱的隔舱壁是A60舱壁,泵舱的通风管4*200*400,现风管一400的宽面与A60舱壁共用(形成附壁风管),风管在泵舱有出风格栅。风管这样做规范吗?怎么处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
朗峰 发表于 2013-10-11 19:21
风管没穿过舱壁!是这种情况:是应急消防泵舱与机舱的隔舱壁是A60舱壁,泵舱的通风管4*200*400,现风管一4 ...

能发一下图片吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
朗峰 发表于 2013-10-11 19:21
风管没穿过舱壁!是这种情况:是应急消防泵舱与机舱的隔舱壁是A60舱壁,泵舱的通风管4*200*400,现风管一4 ...

我明白了,附壁是以舱壁作为风管的一个面。而且还正好坐在做绝缘的那面了。
那么防火舱壁也没有被开口,你把风管从外面用A60包起来就好了。
不过一般没有这么做风管的,不至于差这么点材料吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-11 22:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ghuang 发表于 2013-10-11 22:15 我明白了,附壁是以舱壁作为风管的一个面。而且还正好坐在做绝缘的那面了。 那么防火舱壁也没有被开口, ...

终于有人明白我说的了。严格说这个风管不应这样社计。现在该怎么补救呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-11 22:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ghuang 发表于 2013-10-11 22:15 我明白了,附壁是以舱壁作为风管的一个面。而且还正好坐在做绝缘的那面了。 那么防火舱壁也没有被开口, ...

出风口怎么处理?若不做处理那这道舱壁耐火完整就破坏了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
朗峰 发表于 2013-10-11 22:49
出风口怎么处理?若不做处理那这道舱壁耐火完整就破坏了

你也没有在舱壁上开口,不会破坏完整性的。只是绝缘不好做而已。
你这个风管和在舱壁上加个托架没啥区别,风管开口没关系的。你要实在担心,可以把绝缘做到舱壁反面去。
或者干脆去问船检,问他们怎么看。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
个人认为楼上的建议可行
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整天悬赏,就不见送出!!!怎么搞的???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-26 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hugh777 发表于 2013-10-26 00:27
整天悬赏,就不见送出!!!怎么搞的???

就是为了等你呀!发了这么多求教的帖子你都不屑于回答我!哎……
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
按船体结构风管处理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
7.3 导管贯穿的细节
请教一下各位,这里所说的导管是指哪里的管子,是通风管,还是空调风管,一直没搞明白。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-11 17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
关于SOLAS的这条,不能仅看7.3,再往上看看,就知道定义了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
朗峰 发表于 2013-10-10 22:33
我也感觉可以,但我更需要依据支撑我的感觉。风管包A60绝缘?怎么个包法?包风管外壁?不要忘了A60级分隔 ...

去反面包嘛,别忘了做好反顶和地板的延伸
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚刚忽视了一个很重要的问题,附壁风管在舱壁处所有出风口,这样可以根据dongkouren说的一样:在风管的两端进出风口设置A60防火风闸,把通风管道当成机器处所,但是也不必把风管整个包上A-60,只需要在反面做下绝缘就可以了
回复

使用道具 举报