查看: 3245|回复: 8
收起左侧

[电气] 蓄电池通风

[复制链接]
发表于 2010-7-6 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
规范要求蓄电池室进行通风,并且因为可能氢气逸出要防爆的,但现在蓄电池好多都用免维护的,有氢气逸出吗?还需要防爆吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-6 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你说的对一部分.勉维护有时候也透点气,你可以看它的原理,平常没多少气,上面有个小安全阀,单向的,只出不进.如果里面气憋了,出来一点点.因为气量少,所以通风要求也低,你看公式就知道,我想着好象不到一半.你应该用阀控型那个公式.如果充电机小,自然通风就行了.最近船检让我算通风面积,我还没干呢.但我记得肯定够了(我的船).你去找电气部分蓄电池那张,公式很简单.如果你是大充电机,要机械通风,我理解肯定要防爆,好象透气通风周围方圆多少多少"公里"范围内,灯还要求防爆,我想不起在哪看到的了.
你能否帮我看看我通导的帖,我等着用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 husiping512 于 2010-7-6 21:18 编辑

保险起见还是要的……
老侠客说的多少“公里”应该是指危险区域了,以排风口为中心,1.5米为半径的球形区域为一级危险区域,3米为半径的球形区域称为二级危险区域,处在危险区域的电气设备是要求防爆的……期待高手校正……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
参见CCS钢规的2.11.2
不知道对你有没有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还要根据功率计算,可以选择什么样的通风形式,规范上写的很清楚,或者你查看IEC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-7 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上诸位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
水平 发表于 2010-7-6 21:48
还要根据功率计算,可以选择什么样的通风形式,规范上写的很清楚,或者你查看IEC

请问一下,哪个规范有详细的通风型式,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-21 19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
wzj001 发表于 2019-5-20 13:48
请问一下,哪个规范有详细的通风型式,谢谢!

GBT 21065-2007 船舶电气装置, 蓄电池部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
xueld 发表于 2019-5-21 19:40
GBT 21065-2007 船舶电气装置, 蓄电池部分