查看: 2261|回复: 18
收起左侧

[电气] 船上主电缆托架穿过电灯托架这样可以不

[复制链接]
发表于 2021-8-19 09:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南

由手机上传

由手机上传 -->

由手机上传

由手机上传 -->

由手机上传

由手机上传

由手机上传

由手机上传

由手机上传

由手机上传

由手机上传

由手机上传
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-8-19 10:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总觉得有点怪怪的。
主电缆托架周边空间的照明灯可以适当移位一下。这样不会影响电缆敷设的施工。其他几张风景照不错,是哪里?

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
张雷3 + 1 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
江海直达 发表于 2021-8-19 10:41
总觉得有点怪怪的。
主电缆托架周边空间的照明灯可以适当移位一下。这样不会影响电缆敷设的施工。其他几张 ...

好像是昆明的抚仙湖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 13:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xjf 发表于 2021-8-19 13:13
好像是昆明的抚仙湖

见多识广高高高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

惭愧惭愧,没去过,网上浏览的
这个疫情情况,只能网上旅游了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 14:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不可以,不符要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
风景杠杠的,什么时候能出去逛逛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 18:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
规范和标准,没有具体条款禁止这样安装。但我觉得的是两个电气放样工程师,各干各的活,造成这个局面。假如这是投光灯,灯具表面温度较高,那是不许可这么做,我猜是日光灯,表面温度跟环境温度差不多,那么没有具体规范禁止这样安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这水平没干两年吧,还拿出来问,要是灯架换成是管子这样搞,你乐意吗。电缆后期如何敷设考虑了吗,不要觉得看着没什么问题,多看看成熟产品的图纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 21:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要的错误,托架垂直过度,会导致电缆弯曲半径过小,这是违背规范。一般是大弧度过度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 21:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
江海直达 发表于 2021-8-19 21:14
主要的错误,托架垂直过度,会导致电缆弯曲半径过小,这是违背规范。一般是大弧度过度。

还有一个,电缆托架,结构不符合中船船标。注意到,水平方向相隔几百毫米(从图片无法判断)一个横线支撑,这是不符合标准的。梯形电缆托架,横支撑价相隔250到300毫米,比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图片无法判断,这是舱壁上的托架,还是甲板下的托架,楼主说明一下,再做分析。
或许这是,小口径液压或气动管的支撑架,也是有可能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-20 10:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
江海直达 发表于 2021-8-19 21:46
图片无法判断,这是舱壁上的托架,还是甲板下的托架,楼主说明一下,再做分析。
或许这是,小口径液压或气 ...

舱璧上是托架,下面是灯架,电灯支架脚从在主电缆托架穿过焊在舱璧上,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-20 10:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
江海直达 发表于 2021-8-19 18:12
规范和标准,没有具体条款禁止这样安装。但我觉得的是两个电气放样工程师,各干各的活,造成这个局面。假如 ...

我也查很多规范,没有查到。灯具是LED灯。所以过来各位老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-20 10:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
157945729 发表于 2021-8-19 19:25
这水平没干两年吧,还拿出来问,要是灯架换成是管子这样搞,你乐意吗。电缆后期如何敷设考虑了吗,不要觉得 ...

惭愧啊,我不是学电专业的。由于公司人手不够,去现场检验时看到这样也行,因为规范没有找到,所以问各位老师。如果是管子这样肯是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-20 11:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
张雷3 发表于 2021-8-20 10:38
舱璧上是托架,下面是灯架,电灯支架脚从在主电缆托架穿过焊在舱璧上,

托架是装在甲板下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-20 11:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
张雷3 发表于 2021-8-20 11:02
托架是装在甲板下


镜头往上对着甲班下的托架照的。
说明是主电缆托架。1托架横档相隔距离太大,超出标准要求。2托架被割断安装,最好是整体安装。3直角转弯会导致电缆弯曲半径过小。4灯架最好从托架位置移开,便于电缆敷设固定。5灯架垂直支撑杆与甲班要有腹板。6 看起来有点野蛮施工,定位随意,造成托架变形。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
张雷3 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-20 12:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
江海直达 发表于 2021-8-20 11:14
镜头往上对着甲班下的托架照的。
说明是主电缆托架。1托架横档相隔距离太大,超出标准要求。2托架被割 ...

谢谢你的详细讲解,谢谢你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-25 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
托架边太单薄,厚度够了嗯,灯杆可以一一下,影响电缆敷设,上面是什么甲板?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-25 20:23

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表