查看: 1671|回复: 6
收起左侧

[基础知识] 还要请各位老师出来答疑解惑

[复制链接]
发表于 2020-10-15 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚刚看论坛里一位叫做@zhaiees老师的帖子,说是CO2有个称重报警,不知道这个报警是啥东西,有同学见过吗?见过的报警都是一个装在总管上的压力开关,泄露压力超过设定值就会触发报警
CO2.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-10-15 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
网摘:在31.06℃以下,在高压状态下,灭火剂钢瓶中的二氧化碳是液态型式;但是在31.06℃以上再大的压力也无法液化。而31.06℃是处于正常的环境温度之内,而且环境的变化可能在31.06℃上下有多次波动。一旦当环境温度超过31.06℃后,钢瓶内的压力值会发生巨大的变化,所以无法采用压力表检漏。

二氧化碳灭火系统常规是采用称重装置检漏,灭火剂泄漏达到规定值后,称重报警装置会发出警报。如果贮瓶重量下降超过总重量10%时,必须再充装或更换贮瓶,这时需要联系生产厂家或者有资质的为保单位对系统进行维保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-15 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xjf 发表于 2020-10-15 15:38
网摘:在31.06℃以下,在高压状态下,灭火剂钢瓶中的二氧化碳是液态型式;但是在31.06℃以上再大的压力也无 ...

X老师见过这个报警吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-15 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
labilaoxin 发表于 2020-10-15 16:08
X老师见过这个报警吗???

很久没上船了,没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-15 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
labilaoxin 发表于 2020-10-15 16:08
X老师见过这个报警吗???

查到这个图,弹簧秤称重报警器

CO2称重报警系统.jpg -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-22 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
xjf 发表于 2020-10-15 16:48
查到这个图,弹簧秤称重报警器

请教一下:这样是称整个气瓶的重量吗?如是实时处于称重监控状态,那么平常整 个气瓶是否一直处于腾空状态?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-22 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
现在不都是超声波测量CO2容器内容量么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 21:42

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表