[SOLAS] 400V汇流排绝缘值最低是多少?

[复制链接]
发表于 2018-9-18 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最低值是多少?一般380V,有些船怎么是400伏?
205019n66k6nnhtnhr7cnk.jpg
头像被屏蔽
发表于 2018-9-19 09:56 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 11:57 | 显示全部楼层
规范上规定最低是1M欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-24 11:25 | 显示全部楼层
SOLAS里只提及绝缘电阻值异常低时须报警,但未明确给出具体值.船级社规范倒是明确提出不能低于1MΩ.电力系统的电源电压值一般比同级系统用电设备的额定电压值高5%左右.即设备电压380V,电源电压(配电板汇流排)就是380*1.05=400V,设备电压430V(出口船),电源电压450V.这样设计主要考虑了线路电压降因素.