只有送风和排风管与外界相连(管子往上穿出去的),开口都大于0.075m2,舱壁都是A级防火舱壁。在送风和排风口处需要加防火风闸吗?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-5-25 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
一般都不需要,为艏侧推舱或者舵机舱服务的风管都是专用的,虽然可能贯穿其它处所,但没有开口,所以只要保证艏侧推舱或者舵机舱限界面以外的风管的防火等级和所贯穿的舱壁或者甲板一致,则在贯穿处不必加挡火闸.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
CCS《船舶消防指南》有关于防火风闸具体设置的要求和图示,包括哪些要设和不设。不过我看了很多遍有些依然没看明白,包括楼主所提的问题和2楼回答的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般都不需要,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-28 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
见SOLAS,里面很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-28 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
warmeye 发表于 2017-5-25 21:15
一般都不需要,为艏侧推舱或者舵机舱服务的风管都是专用的,虽然可能贯穿其它处所,但没有开口,所以只要保证艏 ...

同意。穿过但不服务的区域,只要保证其达到所穿过区域的防火等级即可。