发表于 2017-1-22 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
设备输入440V电压,经变压器后的控制电路是220v,如果控制电路的220V电路异常接地,那么主配电板的绝缘低报警是报220还是在440?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-22 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
440.。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 江海直达 于 2017-1-23 20:39 编辑

控制变压器,通常预留接地端子,这个端子与外壳和铁芯连接一起,倘若主绕组绝缘出问题,象你这个情况,440V电源也会出现低绝缘报警。
倘若副绕组的绝缘出问题,不引起440V电源绝缘低报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是电机绝缘低,那440v肯定报警,如果是控制变压器副边的AC220V控制回路绝缘低,则配电板上不报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 19:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 江海直达 于 2017-1-22 20:33 编辑
江海直达 发表于 2017-1-22 13:05
控制变压器,通常原边和副边绕组,有共同接地,因此,想你这个情况,440V电源,也会出现低绝缘报警。

我估计,你看到一些启动器,控制回路的电源变压器副边一相有意接地,这种情况,不会引起440电源回路接地故障。可参照我在上一层的答复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你不妨将启动器的线路图贴出来,供大家学习参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-23 10:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
怎么个异常接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 19:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
aqwe 发表于 2017-1-23 10:04
怎么个异常接地?

非技术需要或功能需要的接地,都是异常接地,开玩笑而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-19 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
只要不是自耦型变压器,副边接地了也不报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-19 22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
allmytear 发表于 2017-7-19 20:58
只要不是自耦型变压器,副边接地了也不报警。

但是单台带载运行也没问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-21 10:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该440和220都不会报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是220v的。负载屏一般是440v。控制屏异常接地
回复 支持 反对

使用道具 举报