查看: 2693|回复: 5
收起左侧

[自动化] CO2释放延时要求

[复制链接]
发表于 2016-10-26 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如标题各船级社对CO2系统释放的延时时间要求是多少?我记得做过一条船是二十五六秒的样子。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-10-26 18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
30S上下10S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
龟饭说,要有足够的时间让人逃出被保护区域
但是
不能少于20s,楼上说的30上下10还是靠谱的

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
xiaoyaodashi110 + 6 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
labilaoxin 发表于 2016-10-27 11:32
龟饭说,要有足够的时间让人逃出被保护区域
但是
不能少于20s,楼上说的30上下10还是靠谱的

不会是大神,什么都懂,膜拜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

FSS CODE chapter 5-Fixed gas fire extinguishing
2.1.3.2. Means shall be provided for automatically giving audible and visual warning of the release of fire-extinguishing medium into any ro-ro spaces and other spaces in which personnel normally work or to which they have access. The audible alarms shall be located so as to be audible throughout the protected space with all machinery operating, and the alarms should be distinguished from other audible alarms by adjustment of sound pressure or sound patterns. The pre-discharge alarm shall be automatically activated (e.g., by opening of the release cabinet door). The alarm shall operate for the length of time needed to evacuate the space, but in no case less than 20 s before the medium is released. Conventional cargo spaces and small spaces (such as compressor rooms, paint lockers, etc.) with only a local release need not be provided with such an alarm.


评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
xiaoyaodashi110 + 6 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
江海直达 发表于 2016-10-27 15:28
FSS CODE chapter 52.1.3.2. Means shall be provided for automatically giving audible and visual w ...

江老师重出江湖,可喜可贺
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-27 05:15

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表