查看: 2985|回复: 3
收起左侧

关于空调系统的spot cooling问题

[复制链接]
发表于 2016-8-29 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位船友好,问一个关于空调的送风方式问题,在我看到的船用中央空调,其送风方式都是spot cooling/heating,但我总对这个送风方式有一种很朦胧的感觉,在论坛上目前好像也没有发现对这个送风方式的一个很细的解释,看哪位仁兄能赐教一二,在此谢过。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-8-29 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 lvpeng986923 于 2016-8-29 08:59 编辑

点送风,即只考虑换气次数,不用按负荷来配房间风口数量以及关闭等
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2016-8-30 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
典型的是galley,负荷变化大,传统送风方式不合适,点送风,哪里有人吹哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-30 18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-26 05:58

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表