查看: 2760|回复: 6
收起左侧

[电气] 发电机短路保护和卸载

[复制链接]
发表于 2016-8-27 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
1. 发电机短路、过载保护的要求及时间?
2. 发电机超负载分级自动卸载装置的整定值?
这些数值有法规出处吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-8-27 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
本帖最后由 江海直达 于 2016-8-29 07:13 编辑

爱提问,就是爱学习。普遍性的问题还得自己多看教科书,容易记得住。发电机的保护不仅是短路和过载保护。
帮你分析发电机开关的短路保护的思路,其它你自己查教科书。
短路保护设置的思路,要考虑短路点可能的位置,一,主汇流排处,二,发电机端,三,发电机端到发电机开关输入端的电缆,四,分路开关的输出端。




回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-21 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
1,发电机短路和过载是配电板大开关实现的,短路是瞬时的,过载分长延时和短延时,长延时20秒,短延时200毫秒(这个时间记得不清了)。瞬时0秒。
2.超负荷脱扣是优先脱扣,有的分一级和两级的,再多的就没看过,一级有100%负荷,有的是98%负荷的。二级的一级是95%,二级是100%这连个数也记不清了,知道这个意思就行了。
这些数值的出处都是平时工作中试验大纲或厂家说明书里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些设定主要都是依据发电机的承载能力设定的。一般长延时1.1倍 20-40秒 短延时2.5-3倍 0.2-0.4秒 一级优先脱口 1.0倍 10秒 二级优先脱口 1.0倍 20秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-3 16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
rinkly0116 发表于 2017-3-3 12:36
这些设定主要都是依据发电机的承载能力设定的。一般长延时1.1倍 20-40秒 短延时2.5-3倍 0.2-0.4秒 一级优先 ...

法规出处在哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
法规出处在给家船级社规范里面。基本一致略有不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-4 10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求一样,各家船级社的设定值不一样,但都要求有这项功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-17 06:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表