[轮机] 气动防火风闸的空气瓶,能放机舱吗?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2016-5-16 15:48 |阅读模式 来自: 中国上海
气动防火风闸的空气瓶,能放机舱吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-5-16 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该不能。如果机舱着火,存在防火风闸无法关闭的风险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不是用的通用压缩空气吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不是用的通用压缩空气吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
没接触过独立气瓶的,都是日用空气系统分配到控制箱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
既然日用空气瓶(也给风闸供气)可以放机舱,独立空气瓶也应该可以;
另外,防火风闸应该是失气关闭,空气失效只不过会无法气动打开而不是无法关闭(这时候已经默认关闭了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
无论是独立的空气瓶,还是共用机舱的空气瓶,应该都是可以放机舱的,气动百叶窗都是断气关闭的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-9 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
lucimp 发表于 2016-6-13 10:58
既然日用空气瓶(也给风闸供气)可以放机舱,独立空气瓶也应该可以;
另外,防火风闸应该是失气关闭,空气 ...

嗯是的,说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-22 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能放在机舱,通常设置在消防控制站。这个气瓶由启动空气瓶充气并设有低压报警,专门控制烟囱防火风闸与机舱风机闸门。