固定式细水雾系统需覆盖分油机吗?我们现在做的一条AHTS船没有包括,请问细水雾的布置需涵盖哪些设备!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-10-26 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个要看你的sp人数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
焚烧炉,锅炉燃烧器,发电机,分油机,主机。、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 19:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
需要,一共七处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 21:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
和燃料油相关的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-11 21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同问分油机需要水雾灭火么?我们干的项目也没有,有相关规范么,跪求大神。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SOLAS II-2章 5.6 固定式局部使用灭火系统:5.3.4:加热燃油的净化器


换句话说,不用加热燃油,可以不布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要分油机室
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
jisaide 发表于 2016-3-15 11:08
SOLAS II-2章 5.6 固定式局部使用灭火系统:5.3.4:加热燃油的净化器


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-7 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
jisaide 发表于 2016-3-15 11:08
SOLAS II-2章 5.6 固定式局部使用灭火系统:5.3.4:加热燃油的净化器

这句SOLAS直译的太差劲了……Purifiers for heated fuel oil,翻译成净化器,醉了