[船装] 您觉得这扇防火门有什么不规范吗?

[复制链接]
发表于 2013-12-24 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
请问答案在哪里?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-12-24 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
稍微有点安全常识的都应该知道,门的开启方向反了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1.门的开启方向反了;
2.门应该双向开启,门锁不应带锁芯;
3.门应带自闭功能
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
fxy0122 发表于 2013-12-26 10:26
1.门的开启方向反了;
2.门应该双向开启,门锁不应带锁芯;
3.门应带自闭功能

怎么双向开启,请说明
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-1 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道,不是这个专业的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-1 14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Kingkong16 发表于 2013-12-18 21:35
写:“EXIT"的标贴不对!

高度300mm以下
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-1 14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吴刚 发表于 2013-12-26 14:01
怎么双向开启,请说明

这个说到关键了,锁芯去掉,封堵
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持此说法! “EXIT”应该贴在门的机舱一侧。在生活区一侧应该贴“To Engine Room".另外此门不应有锁。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
赞同楼上观点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xuxiaogang 发表于 2014-1-1 14:47
高度300mm以下

这个也是不规范之处,我也疏忽了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我现在不造船了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-28 11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
门的开向吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-15 12:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
门开向错了,防火门荧光贴错了,应该A级门,EXIT应该在机舱侧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-18 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
首先这个门的开启方向是不对的,逃生是从机舱逃向生活区。其次这个门的逃生标示‘’EXIT“应该贴在门的内侧,如图所示的这种是一种误导,应急逃生是从危险去逃生至安全区域,所以不符合规范。