查看: 21455|回复: 53
收起左侧

[船装] 您觉得这扇防火门有什么不规范吗?

[复制链接]
发表于 2013-12-18 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
10金币
下图是一扇从生活区走廊进入机舱的A60自闭防火门,从图片中您能看出这里有什么不规范吗?呵呵~~竞猜有奖!!!
20130320766.jpg -->

最佳答案

查看完整内容

开门方向有问题。 根据SOLAS II-2章 第13条 3.1.5要求 3.1.5 脱险通道上的门一般应向逃生的方向开启,但下述情况除外: .1 个别客舱的门可开向客舱内侧,以防在门打开时对走廊内的人员造成伤害;和 .2 垂直紧急脱险围阱上的门可开向围阱外侧,以使围阱既能用于逃生也能用于出入。 逃生标记不符合逻辑,但是不违反规定。因为逃生用反光标记的要求只针对客船和客滚船。 这里还有另一个情况可以讨论一下,如果换成横移开启 ...

评分

参与人数 1 +6 金币 +6 +6 收起 理由
我心飘逸 + 6 + 6 + 6 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-12-18 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开门方向有问题。
根据SOLAS II-2章 第13条 3.1.5要求
3.1.5 脱险通道上的门一般应向逃生的方向开启,但下述情况除外:
.1 个别客舱的门可开向客舱内侧,以防在门打开时对走廊内的人员造成伤害;和
.2 垂直紧急脱险围阱上的门可开向围阱外侧,以使围阱既能用于逃生也能用于出入。


逃生标记不符合逻辑,但是不违反规定。因为逃生用反光标记的要求只针对客船和客滚船。
这里还有另一个情况可以讨论一下,如果换成横移开启的门是否满足SOLAS的要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 21:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不晓得
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
写:“EXIT"的标贴不对!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是开门方向的问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
莫非是“自闭”还是什么,请楼主私密说说。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
A60防火门的荧光铭牌应该是红色的,**的是B级
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
门的开向错了!EXIT应该在机舱面或梯道壁还应该有箭头!警龄图标应贴其上方!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
还有灭火器干嘛装那么高啊!都碰扶手了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼主好久给答案
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
门安装反了?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锁,锁,锁
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是方向错了,我也传张类似的照片https://club.imarine.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjIxMzgxfDc5Y2M1NWRkZDk1YjVkZmVkY2I3YWY2ZWUxYmE2MGZifDE3MTQwMjkwOTc%3D&request=yes&_f=.jpg
DSCF4702.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应有自闭器   怎么还有门锁?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通到生活区走廊的话有可能在开关门的时候撞到人。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-19 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找出不符合规范的地方,要说出原因,拿出依据来哟
如果但看公约的话,很多人知道,但天天在船上跑,根本就不会注意这个不规范的地方,我也是没事翻照片时突然想到这个不规范的问题,天天在各种船上跑,根本没注意到这个问题,上次还在注册验船师试题中看到一个关于这样的试题,只有两种情况门可以向XX通道反方向开,一种是客船上的某种情况,一种是机舱逃生围阱的门可以向里开
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是向生活区走廊推开,而不是向机舱内内方向推开,便于人员从机舱逃生
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
开向是错的,很明显是朝走廊开的,机舱出事了,往上跑肯定是直接推门方便,其实一些人数较多的公共区域门也是要求外开的,道理一样!

补充内容 (2013-12-19 21:47):
那个把手上面是什么,要是钥匙插孔的话就不对了,这里的门锁是C-5类型,无锁新的,便于逃生

补充内容 (2013-12-19 21:52):
那个把手上面是钥匙孔吗??这里的门锁钥匙C-5型,不带锁芯的,便于逃生

补充内容 (2013-12-20 21:14):
请问你说的那个带门钩的规范哪里有说明吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
Kingkong16 发表于 2013-12-18 21:35
写:“EXIT"的标贴不对!

“EXIT”应该贴在门的机舱一侧。在生活区一侧应该贴“To Engine Room".
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我个人认为门的开向并没有问题,我做过的船也有类似门,主要是标贴不对,”EXIT“误导为逃生出口。
回复