查看: 10862|回复: 39
收起左侧

[管系] 油漆间灭火问题?

  [复制链接]
发表于 2011-5-10 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
船检提出在油漆间增加水雾灭火系统,请问下有没有规范要求这方面的?怎样布置?油漆间距机舱水雾系统太远。有没有其他办法?谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-10 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是首楼的油漆间吧? 另设一个小间,按计算布置几瓶二氧化碳,用二氧化碳灭火即可。
不知道船检的真实意图,还有一种方法,在油漆间安装喷嘴,从甲板水消防接一路,加截止阀隔离后,通入即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-10 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 2# czqship


    请问下,是要同时满足这2种方法?还是满足其中一种方法即可?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然是满足一种即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-10 18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
但是规范上并没有说满足其中一种即可。
4.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# lishipao

请参考你所匡出的第3条最后一个单词……“or”.

另,你曾见过机舱内安装有多个固定灭火系统用来保护整个机舱吗?不包括LAFF系统,那是一个机舱内的局部消防系统,是为保护特定的几个设备的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-11 07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果油漆着火,不能用水扑救的,用二氧化碳或干粉或其他的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6.3.1 油漆间应由下列系统保护:
.1 二氧化碳系统,设计成能至少放出相当于所保护处所总容积40% 的自由气体;
第184页
.2 干粉系统,设计能力至少为0.5 kg干粉/m3;
.3 水雾或喷水器系统,设计供水能力为5 l/m2 min。水雾系统可连接在船舶消防总
管上;或
.4 主管机关认为能提供等效保护的系统。
在任何情况下,该系统均应能从所保护处所的外部进行操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般从消防主管连接管路及水雾喷头到油漆间比较方便,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
很多船 都是才从消防水管接一路管子 装个喷淋头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
仿佛是3个平方以内的上建油漆间可以不用装喷淋。只需要配备灭火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# lishipao


    油漆间灭火一般的船东都是选择单独的CO2,但是有些用水喷淋,因为水喷淋便宜,但是喷嘴要是认可过的,按照MSC.1/Circ.1272 (MSC/Circ.914)进行灭火试验过的喷嘴。如果有什么需要可以联系。附上我们做的图纸。

PAINT LOCKER.pdf

38.65 KB, 下载次数: 96

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设一co2单间比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
顶13楼,因为油漆间旁边就有CO2间的,你摆几瓶干粉还行,但用干粉单独一个消防系统很不现实。我做过货舱管道,这个懂些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
搞个二氧化碳灭火就哦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
诸位大侠,麻烦看看这玩意儿,再作评论。
未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在油漆间旁布置小的CO2间就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据计算在油漆间单独设置CO2即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都是高人,指点的即是,说的有根有据
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-25 23:00

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表