查看: 13001|回复: 21
收起左侧

[问题已经解决] 一次电力系统和二次电力系统

  [复制链接]
发表于 2011-1-21 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本人是做轮机的,偶尔看书,看到一次电力系统和二次电力系统,想问下这两块儿是怎么分的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-1-21 13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做轮机的  管电气干吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
照明变压器一次侧为一次电力系统,二次侧为二次电力系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
船舶电力系统中,由主配电板和应急配电板直接供电的为一次,由分电箱等供电的为二次。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
supervision + 5 技术指点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和二次设备。一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体,它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备,它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。二次设备通过电压互感器和电流互感器与一次设备取得电的联系。一次设备及其连接的回路称为一次回路。二次设备按照一定的规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路称为二次回路。

二次回路的内容包括发电厂和变电所一次设备的控制、调节、继电保护和自动装置、测量和信号回路以及操作电源系统。

电力系统还包括为保证其安全可靠运行的继电保护和安全自动装置,调度自动化和通信等辅助系统(又称二次次系统)。
http://zhenggong.gsepc.com/newsp ... 1521&xxid=19638
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CCS定义:
一次配电系统:系指与发电机有电气连接的系统。
二次配电系统:系指与发电机无电气连接的系统,例如用双绕组变压器加以隔离的系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
记得有变压器一次侧和二次侧,说的是变压器进的为一次侧,出的为二次侧吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-22 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2011-1-31 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一级供电和二级供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-1 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
船舶电力系统中,从主配电板引致用电设备这一段,叫做电力一次系统;从分电箱(或分配电板)、变压器二次侧引致用电设备的这一段,叫做电力二次系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-1 12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 1# jhx009


    多学一点也没坏处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同意4楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意4楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意4楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由主配电板直接向区配电板、分配电板和负载供电的网络称为电气一次系统,
由区配电板或分配电板向负载供电的网络称为电气二次系统。
简单的可以理解为和主配、应板、充放电板及连接线路为一次系统;除此之外的分电箱及用电设备为二次系统。
上面的划分在船舶行业是正解
陆地不是这么分的...
通用的电气领域的话:
一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
supervision + 5 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-25 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意4楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
活到老 学到老
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 21:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
从主配到配电箱是一次,从配电箱到电气设备是二次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习勒~~ 我也是轮机的~~ 不过偶尔听说一些电气的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册