我船应急消防泵在一次全船跳电后启动不了。合闸后没问题,一点启动按钮开关迅速跳闸,电机绝缘正常,请问最可能的是哪几个方面的原因?  哪位大神如有时间帮忙分析点拨一下 谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2023-10-25 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
电机、线路没问题,换个开关
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-25 18:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
...看看电机-水泵能不能转动,排除水泵吸口进杂物‘’啃住‘’原因。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-26 10:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
muritime 发表于 2023-10-25 11:33
电机、线路没问题,换个开关

让老电重新查了电机绝缘,是电机相间短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-26 10:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
留得残荷听雨声 发表于 2023-10-25 18:52
...看看电机-水泵能不能转动,排除水泵吸口进杂物‘’啃住‘’原因。

让老电重新查了电机绝缘,是电机的相间短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-26 10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该是短路
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-26 12:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 支持 反对