查看: 1252|回复: 2
收起左侧

[电气] 请教如何理解这条CCS规范

[复制链接]
发表于 2023-4-3 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
对于CCS海船第4篇第2章:照明分配电板每一容量大于16A的最后分路的供电灯点应不超过1个,请问这句话如何理解,为啥不用超过1个?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2023-4-3 18:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
中文规范让人有不同解读。
规范本意是说,额定电流大于等于16A的灯具,有单个照明分路开关供电,不跟其他照明灯具组合在一条线路。
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-4-14 17:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是直翻译过来的!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-28 22:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表