查看: 5506|回复: 2
收起左侧

[动力定位] DP工况下,是否允许起动备用发电机?

[复制链接]
发表于 2019-4-17 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
假如DP2的船,在DP工况下有3台发电机在运行,1台处于备用状态。当在线3台发电机其中1台发生故障时候,此时PMS是应该备用发电机投入工作,还是维持剩下2台发电机工作,然后采取降低用电负荷,保障在网发电机不过载呢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-4-17 15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先保证不过载,phase back,这个过程很快,大概1s以内
再起动备用
实际情况还得结合船舶是不是闭排,PMS模式和设定,以及发生故障后发电机的功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-26 19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
首先会PMS 会判定电网的负荷,确保电网不过载,然后会启动备用发电机,如果启动失败,电网负荷过大,会采取降负荷的模式,自动解列一些负载,确保电网正常运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 06:56

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表