查看: 2259|回复: 2
收起左侧

[电气] 关于什么船需要配备火灾报警系统的问题

[复制链接]
发表于 2018-6-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
我厂再造47米金枪鱼钓船,船上没有火灾报警系统,但是去年造的这种船却有,请教大神,这个系统是根据什么要求安装?不是必须安装的设备么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-6-13 19:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么大的远洋鱼轮,防火包括火灾探测和报警系统,须参照SOLAS第二章的相关条款设计和布置。至于说,同尺度的不同设计的船,防火和火灾探测系统的设计和布置完全可以不一样。你要是能将船级符号及防火分隔图贴出来,有网友会帮你分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
为了安全啊,人生
回复 支持 反对

使用道具 举报