查看: 2235|回复: 1
收起左侧

[设计制造] 请问大伽IS电缆,直流电缆需要单独敷设吗?

[复制链接]
发表于 2017-12-2 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
请问大伽IS电缆,直流电缆需要单独敷设吗?有人说需要单独敷设,因为直流电缆和IS 电缆会被交流低压动力电缆谐波干扰,但是查了一圈,没有什么规范要求。

哪位大伽分享一下贵船厂的工艺或理论依据。谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-12-12 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
is电缆理论上会被交流电产生的交变磁场产生干扰,最好是距离动力缆50MM敷设,直流电不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 01:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表