查看: 3351|回复: 4
收起左侧

[消防·救生] 挡火闸 哪些挡火闸不需要进行FTP耐火试验?

[复制链接]
发表于 2017-1-18 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2008年5月,MSC 365(93)对SOLAS进行了修正:7.1.2 下述装置应按《耐火试验程序规则》进行试验:
.1 挡火闸(包括其相关操作装置)。但对于厨房炉灶的排气导管中位于导管下端的挡火闸不要求进行试验,该挡火闸必须是钢制的并能停止导管中的气流。

2008年12月,MSC 269(85)修正了SOLAS要求:通过起居处所的厨房炉灶的排气导管要有上下2各挡火闸。


2015年7月,IACS UI SC118 (1996)(Rev.1 200511)(Rev.2 July 2015)  给出的解释:第 II-2/9.7.5.1 及 9.7.5.2.1 条要求的档火闸不必通过 A.754(18)决议要求的耐火试验,但其必须是钢质的,且能停止通风。A 级要求只适用于厨房外的管道部分。




那么到底哪些挡火闸不需要进行FTP耐火试验?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-19 03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
这个想法倒是很特别,有要求你就照做!到底哪些不要求吗,我也答不上来......

我反问你个问题,你开车时遇到红灯时得停车,哪些地方可以不停车继续开呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前的防火风闸一般都是A60要求的,即都要通过实验的。

有些是翻译问题,不是通风专业翻译出来的东西理解起来可能有差别,建议看英文原版描述。

你考虑问题的出发点在哪里?设计?审图?监造?厂家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-5 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州

学习了.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-20 22:58

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表