发表于 2014-6-4 10:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
一般多大的马达需要重载问询?发电机730Kw
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-6-4 18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个没有看到明确规定,主要是启动重载的时候不能让其它设备停止工作或脱掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没有详细要求但一般都是大于100KW的有特意设定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
25%@730kw
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-6-5 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个没有特意规定吧,这个还要和你设计的发电机大小有关系的,像你说的100KW的泵假如发电机室1000KW的就不要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单机正常工作功率+马达启动(最大电流)的功率 要小于  单机最大功率
如果大于的话  就要问询了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 10:55 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
是不是还得看发电机的性能啊,看它动态分几级的,750一般分两级,大功率的还有分3级的。根据这个来定负载的大小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看电力负荷计算书!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
guoboat 发表于 2014-6-6 10:55
是不是还得看发电机的性能啊,看它动态分几级的,750一般分两级,大功率的还有分3级的。根据这个来定负载的 ...

有点意思!突加负荷试验分几级,根据机器爆炸压力而定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
负荷请求的功能是自动电站的一个辅助功能!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
江海直达 发表于 2014-6-6 19:15
负荷请求的功能是自动电站的一个辅助功能!

也称重载询问功能,是自动电站的必配功能 ,一般来说,单个马达的容量超过电站容量的百分25,就设重载询问
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
江海直达 发表于 2014-6-6 19:24
也称重载询问功能,是自动电站的必配功能 ,一般来说,单个马达的容量超过电站容量的百分25,就设重载询问 ...

25%是从何而来?经验?规范?你这25%应该指的是单台发电机容量吧,单台克令吊功率不可能超过总电站容量25%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
风雨飘摇 发表于 2014-6-7 10:54
25%是从何而来?经验?规范?你这25%应该指的是单台发电机容量吧,单台克令吊功率不可能超过总电站容量25 ...

相关的教课书的推荐值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
风雨飘摇 发表于 2014-6-7 10:54
25%是从何而来?经验?规范?你这25%应该指的是单台发电机容量吧,单台克令吊功率不可能超过总电站容量25 ...

64000散货轮的单台克拎马达功率达225kw,而这类船的单台发电机一般600kw
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 11:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
yucgrady 发表于 2014-06-04 18:45:19
这个没有看到明确规定,主要是启动重载的时候不能让其它设备停止工作或脱掉。

看电站容量及发电机性能,主要为了避免电站功率不足及瞬时电压降超过15%.另外要分析一下使用工况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
江海直达 发表于 2014-6-7 10:58
64000散货轮的单台克拎马达功率达225kw,而这类船的单台发电机一般600kw

600KW的功率貌似有些尴尬
正常航行时候的功率应该在500KW左右,似乎应该并车,并车后单机的功率只有40%左右,对于喝重油的机器,这样的功率是否不太合适
请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 12:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
xiaomao031524 发表于 2014-6-8 11:48
看电站容量及发电机性能,主要为了避免电站功率不足及瞬时电压降超过15%.另外要分析一下使用工况

完全同意你的说明!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 12:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
labilaoxin 发表于 2014-6-8 11:53
600KW的功率貌似有些尴尬
正常航行时候的功率应该在500KW左右,似乎应该并车,并车后单机的功率只有40%左 ...

80%的负荷率,难道不是好的设计吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
江海直达 发表于 2014-6-8 12:38
80%的负荷率,难道不是好的设计吗?

好,基本上应该是最优化的设计了
回复 支持 反对

使用道具 举报