发表于 2012-9-6 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1金币
现在公司做一条小船的生产设计,机舱就一层,我想问下主机控制箱电线是从上面的主干掉下去,还是要用托架走到下面在上去啊?
还有控制箱到主机之间的线也要走托架吗?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-6 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
设计院出图,有放线图的啊,如果要是走地板下就要穿管,要是走上面就有电缆托架
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-6 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
张天龙 发表于 2012-9-6 20:32
设计院出图,有放线图的啊,如果要是走地板下就要穿管,要是走上面就有电缆托架

那就在控制箱上方放托架,但是离托架高度还有点距离,要怎么弄呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-6 21:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
jww 发表于 2012-9-6 21:11
那就在控制箱上方放托架,但是离托架高度还有点距离,要怎么弄呢?

当然是做个垂直托架放下去了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-6 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gq_ee 发表于 2012-9-6 21:55
当然是做个垂直托架放下去了

那箱子就7.8根线,也要放托架啊?感觉双扁铁就够了,那扁铁怎么下去啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
主机的控制线一般自上而下,不建议从下面上来,从下而上一般要采用穿管敷设,更麻烦,至于托架问题感觉只要牢固即可,并非一定要托架。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
jww 发表于 2012-9-6 21:11
那就在控制箱上方放托架,但是离托架高度还有点距离,要怎么弄呢?

垂直在放一个,但是要掌握好间距,横着的和垂直的中间要留空隙,因为电缆要折弯的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
张天龙 发表于 2012-9-7 19:27
垂直在放一个,但是要掌握好间距,横着的和垂直的中间要留空隙,因为电缆要折弯的

哦,那垂直的托架焊在什么地方啊???
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"那箱子就7.8根线,也要放托架啊?感觉双扁铁就够了,那扁铁怎么下去啊"

要不试下烧焊在角钢上
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传个照片吧,感觉真切点,其实生产设计可以千变万化,但是一定要美观实用,并且节约成本。 主机电缆托架.JPG -->
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-29 13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jww 发表于 2012-9-6 22:03
那箱子就7.8根线,也要放托架啊?感觉双扁铁就够了,那扁铁怎么下去啊

电缆很少做跟角钢下去。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
找根钢管焊接在甲板上。然后电缆顺着下来
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不许私拉乱接。有设计施工要求的按照做。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
钢管烧扁铁
从天花下来
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
shybaggio 发表于 2012-9-12 15:49
传个照片吧,感觉真切点,其实生产设计可以千变万化,但是一定要美观实用,并且节约成本。

您这托架真结实
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jww 发表于 2012-9-6 22:03
那箱子就7.8根线,也要放托架啊?感觉双扁铁就够了,那扁铁怎么下去啊

做托架较好,容易做加强。主机附近托架容易受主机影响震动,长久对电缆不好,需注意。
回复

使用道具 举报