查看: 1734|回复: 1
收起左侧

[SOLAS] 上建的自动喷水系统

[复制链接]
发表于 2012-6-28 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
SOLAS第II-2  第7条 5.3 对不超过36人的客船要求安装探火和失火报警系统  有2点:
1. 对几乎所有的上建处所安装探火和失火报警,除了空舱和卫生处所以外;
2. 安装自动喷水系统和探火和失火报警,探测装置和失火报警应能检测到走廊、梯道和脱险通道;
对这2点,我有点疑义:既然不管装不装自动喷水系统,都要安装探火和失火报警,第2点的要求不是重复了?换做谁,都愿意选择第一种,反正都要装报警了,何必再装什么自动喷水系统?还有5.2中,对超过36人的客船,貌似也没有要求一定要安装自动喷水系统的说法。不知道我的理解是否正确?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-29 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你再看一下第10条6.1,不要只看一章一条,防火、探火、灭火、逃生要综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-28 00:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表