[电气] 发电机超瞬态电抗和变压器短路阻抗过大会导致什么状况?

[复制链接]
发表于 2011-12-1 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
问题如题,最好能给出定量的说法!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-12-1 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
专业,帮顶,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-1 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
相当专业,静待高手出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-1 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ,啥时候过来抢我们强电的生意啦?
x''d(标幺值)过大么,短路电流均方根值的初始值就缩小了,即I''k=In/x''d,你可以假设额定电流为1000A,那么几个常见的x''d为11%,13%,16%,你分别带进去看看就知道结果了。

变压器同样道理。

x''d越大对短路电流的减小越好,但是对谐波治理成反效果,而且额外带来的后果就是船舶电网动态稳定性变差,容易引起电网振荡最后失步,崩溃。

给我个分不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-2 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# diangong2012


    哈哈,首先多谢老兄的回复;其次,个人工作范围从来都是强弱仪通一体化的,不同阶段重点不同。做了些模拟仿真解算,但多少对结论不大敢肯定怕犯错误,所以在此请诸位却定一下!关于电网震荡能否给个定量解释说明?看看是否与模拟仿真的结果是否吻合?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复  diangong2012


    哈哈,首先多谢老兄的回复;其次,个人工作范围从来都是强弱仪通一体化的,不 ...
kulataxi 发表于 2011-12-2 08:46



    抱歉,没有实际案例,你要不看看陆用的电力系统暂态分析这本大学教材吧,讲的东西可能适合你的研究~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-2 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# diangong2012


   给你加1000000000000000000分!


另外,陆地的案例也可;海洋的等我模拟仿真完成后可以交流交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-2 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# diangong2012


    再次加你10000000000000000000000000000000000000000000000分