哪位大神能够告诉我,固定CO2间抽风机的起动方式必须要求外部能够起动吗?依据是什么??谢谢!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-7-18 10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CO2万一泄漏了,人如何进入CO2 ROOM启动通风机啊?

所以必须能从外面启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-18 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯 是这个道理。可是我看了《国内航行海船法定检验技术规则2011》没有明确这个要求。是不是新的修改通报有这个要求?想明确下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在应用规范、公约、规则时,我们需要按律师的模式“找出要求的出处”,对于楼主的这个问题,我阐述一下个人见解如下:
1,关于固定灭火系统的通风要求,见SOLAS PtC 第9条,7,4.3 灭火剂储存室。
2,对于被保护处所的通风,那是一定要从外面可以启动通风设备的;
3,对于存储灭火剂的处所的通风要求,见4.3“4.3 灭火剂储存室
当灭火剂储存在被保护处所的外面时,应储存在前防撞舱壁之后的舱室内,且该舱室不
作它用。这种储存室的任何入口应最好从开敞甲板进入,并应独立于被保护处所。如果储存
处所位于甲板以下,则该处所的位置不得低于开敞甲板下一层,并应能由梯道或梯子从开敞
甲板直接进出。位于甲板下或未设从开敞甲板进出布置的处所,应设有机械通风装置,用于
排出处所底部的废气。通风装置应具有至少每小时换气6次的能力。入口的门应向外开启,
并且在这种储存室和毗连围蔽处所之间构成限界面的舱壁和甲板,包括门和关闭其任何开口
的其他装置,均应气密。就表9.1至9.8的适用范围而言,上述储存室应视作消防控制站。”
因此,从上文看,回答楼主问题的有效限定是“灭火剂存储室归类为消防控制站”
4,再去查找消防控制站的通风要求:见SOLAS PtC 第5条,2.12,“2.1.2 起居处所、服务处所、货物处所、控制站和机器处所的动力通风,应能从其所通
风的处所外部易于到达的位置将其停止。此位置在其服务的处所失火时应不易被切断。”
因此,灭火剂存储室的风机启动/停止开关,必须装在存储室外边。
备注:就是找不到要求的出处时,原理上也应想到必须装外边,因为气体泄漏后,存储室充满气体,从外边开风机才安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
老陈的回复的太精辟了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-18 12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
陈迈可 发表于 2018-7-18 10:25
在应用规范、公约、规则时,我们需要按律师的模式“找出要求的出处”,对于楼主的这个问题,我阐述一下个人 ...

谢谢陈老师的解答,受教了!!我还有个牛角尖的问题,“消防控制站的通风要求:见SOLAS PtC 第5条,2.12,“2.1.2 起居处所、服务处所、货物处所、控制站和机器处所的动力通风,应能从其所通
风的处所外部易于到达的位置将其停止。” 是否可以理解为公约规范仅仅对抽风机停止有要求,对风机起动没有要求?那么,这个可以到相关分电箱,将其空气开关断开,是否可以认为满足了风机停止的要求??我司一条24000散货船,该处所抽风机没有外部起动/停止按钮,更改起来,确实费劲。现在只是想把问题彻底搞明白,海事和船检发现此问题后,也好给予解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
上述条文中写风机停止按钮,是从防止火灾蔓延的角度来说了;
现在提出要求风机启动按钮要装在二氧化碳瓶间外面,目的是瓶子漏气或管道漏气后能安全进入。
围绕安全来考虑就对路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS上有这个要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报