    请问各位船上的消防泵平时都是开着的吗?如果是打开的,那如果只需要开一个阀的时候,由于只有这一个出口,一打开该处水压会不会非常大,难以控制?
    如果不是开的,那出现火灾了再打开是不是已经来不及了?
    还是,船上有什么恒压装置,可以控制水压?
    本人刚接触管系领域,不懂之处还望大家支教。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-26 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
消防方面应该归四鬼管,可以实船咨询一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
消防泵常闭,遇火灾时启动,不用时记得打开泄放阀把管中残余水放掉。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
amazon5 + 1 精品文章

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以考虑变频控制,但说到底,起火了船员还会在意水锤吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
还是,船上有什么恒压装置,可以控制水压?
这个是有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有个压力缓冲柜和保压泵,保压泵低于某个压力起,到达某个压力停
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
萧十一郎 发表于 2013-7-27 07:11
有个压力缓冲柜和保压泵,保压泵低于某个压力起,到达某个压力停

学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
六楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-28 18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正常的船上就是没有保压装置的,消防水是从海底总管来。消防泵正常是关闭的,管路中的积水要放掉。海洋平台上次有专门消防的压力水柜,管路中保持有水,跟我们楼里的烟雾报警头一样!新手说的不对勿喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主消防泵应该不是常开的,那样太浪费了。消防系统有一个小的保压泵,可以维持消防水压在5公斤左右(貌似是)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
正常情况下,消防总用泵和舱底总用泵是只开一台泵的。船上消防系统是与舱底水等并联在一起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 23:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有jacky fire pump
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
1、消防水来源于海水总管,消防管系一般与舱底管系联通,平时不用时,阀门紧闭。
2、消防泵一般与接厨房或生活类变压器联锁,消防泵打开时,生活区大型用电设备自动断电关闭。
3、消防泵在使用前,管路阀门打开,消防栓,水龙带,***等需准备就绪,有些消防栓的位置在主甲板,机舱,生活区,平时船在正常状况下,为了方便作业,不会把那些东西都连接好。
4、消防泵的启停控制,一般在机旁、集控室、驾控台,启停是非常方便的。
船舶消防救生方面,主要是船检、海事,要求非常严格。船舶完工,后续发证之前,船检会着重检查消防救生设备的数量和安装位置,是否符合规范要求。船舶出厂,海事还会对船上进行安检。所以船厂在施工的过程中,消防这一块,会严格按照图纸,不然会给船厂带来很多麻烦。

评分

参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
amazon5 + 1 + 1 我很赞同

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-9 19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1、正常航行状态消防泵是不会一直开着的,但是连接消防系统的阀件是全开状态的(这个船级社一般都有要求的,且去往消防的管路上需要做好特殊标记);
2、消防管路的恒压或稳压装置应该是有的(在建筑消防管系中见过),船上一般没有必要,太浪费钱了;
3、消防泵,应急消防泵都有遥控启停的(一般是机旁,集控室,消防控制室和驾驶室,其中应急消防泵在集控室是不能启动的,且每个位置的启动按钮是不能用自锁的),一旦发生火灾,可以选择据上述位置最近的地方开启消防泵进行灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
湿式消防系统用在客船,海工上,需要配保压泵和压力水柜,压力开关。一般船上就干式的好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想说的是对于消防水系统与舱底水系统并联的说法现在已经不行了,新的规定是要断开的,因为有不少船用消防泵直接偷排舱底水.
应急消防泵一般货船不设稳压装置.消防泵进口一般关闭,应急消防泵进出口可以常开,但很少这么做的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
正常消防系统要保持系统压力,由一个消防压力水柜和一个消防增压泵来实现.增压泵功率比较小,由压力水柜的压力开关控制起停从而保持系统工作压力。消防泵一主一备都在AUTO模式下备用,当检测到报警信号或者消防总管上的PI压力低于设定值时自动启动保证消防管线持续工作压力。启动逻辑要看全船的CAUSE AND EFFECT.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人楼主有一条问的是“由于只有这一个出口,一打开该处水压会不会非常大,难以控制?”,都没回答呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在用水量只有一个***用水的情况下,用水量较小,泵的流量却挺大,是不是在泵上有装回路,或者其他方法解决,站等高手回答
回复 支持 反对